PLC 출력 표시등은 켜져 있는데 전자접촉기가 동작하지 않는 원인은 무엇인가요?

PLC를 이용해 펌프나 팬을 자동 운전하는 설비에서 프로그램 모니터를 확인하면 출력 접점이 ON 상태이고 출력 모듈의 표시등도 켜져 있지만, 현장 전자접촉기는 투입되지 않는 경우가 있습니다. 이때 PLC 프로그램의 운전 조건은 정상적으로 충족된 것처럼 보이므로 출력 모듈 자체의 고장인지, 제어회로의 전원 문제인지 판단하기 어려울 수 있습니다. PLC 출력이 켜져 있는데도 전자접촉기가 동작하지 않는 주요 원인과 현장에서 확인해야 할 점검 순서는 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 출력 표시등이 켜져 있다는 것은 출력 명령이 발생했다는 의미일 뿐, 전자접촉기 코일에 실제 전압이 공급되고 있다는 뜻은 아닙니다. 먼저 회로도에서 PLC 출력 방식이 릴레이 출력인지 트랜지스터 출력인지 확인하고, 공통단자와 외부 제어전원이 정상인지 점검해야 합니다. 출력 모듈의 내부 접점이 손상되었거나 공통단자 배선이 끊어진 경우에도 표시등은 켜질 수 있습니다. 또한 제어회로의 퓨즈 단선, 비상정지 접점의 개방, 열동계전기 또는 EOCR의 트립 접점, 전자접촉기 코일의 단선이나 정격전압 불일치도 원인이 될 수 있습니다. 회로도에 따라 PLC 출력단과 코일 양단의 전압을 측정하면 출력 모듈 문제인지 외부 회로 문제인지 구분하는 데 도움이 됩니다. 다만 전압 측정은 감전과 아크 위험이 있으므로 자격과 권한을 갖춘 작업자가 적절한 보호구를 착용하고 수행해야 하며, 전원이 차단된 상태에서는 배선의 연속성과 코일 저항을 확인할 수 있습니다.