PLC의 출력 표시등은 켜져 있는데 실제 솔레노이드 밸브가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

자동제어반에서 PLC의 출력 표시등이 정상적으로 켜지고 프로그램에서도 밸브 동작 명령이 출력되고 있는데, 현장의 솔레노이드 밸브는 작동하지 않는 경우가 있습니다. PLC 프로그램의 조건은 만족된 것으로 보이고 출력 표시등도 켜져 있어 PLC 자체에는 문제가 없는 것처럼 느껴집니다. 하지만 실제 밸브가 움직이지 않아 출력모듈의 이상인지, 전원 공급이나 코일 문제인지 판단하기 어렵습니다. 이런 상황에서는 어떤 순서로 확인해야 원인을 정확하게 구분할 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 출력 표시등이 켜져 있다는 것은 출력 명령이 발생했음을 보여주지만, 현장 부하에 정상적인 전압과 전류가 공급된다는 의미는 아닙니다. 먼저 출력모듈의 방식이 릴레이형인지 트랜지스터형인지 확인하고, 해당 출력단과 공통단자 사이의 전압을 실제로 측정해야 합니다. 전압이 정상적으로 공급되는데도 밸브가 작동하지 않는다면 솔레노이드 코일의 단선이나 손상, 커넥터 접촉불량, 배선 단선 등을 확인해야 합니다. 반대로 출력단 전압이 나오지 않는다면 출력모듈의 전원과 퓨즈, 공통단자 결선 및 모듈 상태를 점검해야 합니다. 전기적인 구동이 정상인데도 밸브가 움직이지 않으면 밸브 내부의 이물질이나 기계적 고착도 확인해야 합니다. 점검 과정에서는 전원과 압력을 안전하게 차단하고, 출력 강제 동작은 설비 안전조건을 확인한 뒤 승인된 절차에 따라 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 248베리 받았어요.