아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비에서 PLC의 출력 신호는 정상인데 솔레노이드 밸브가 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서 PLC 출력 모니터를 확인했더니 밸브 작동 명령이 정상적으로 출력되고 출력 표시등도 켜져 있습니다. 그런데 실제 솔레노이드 밸브는 작동하지 않아 공기나 유체의 흐름이 바뀌지 않는 경우가 있습니다. PLC 출력이 정상이라면 밸브도 작동해야 할 것 같은데 코일이나 전원, 배선 및 밸브 내부 문제 중 어떤 원인을 우선적으로 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    P

    LC 출력 표시등이 켜져 있다는 것은 출력 명령이 발생했다는 의미이며, 솔레노이드 코일에 정상적인 전압과 전류가 공급된다는 뜻은 아닙니다. 출력 접점이나 배선의 접촉불량, 코일 단선, 공통전원 문제 등이 있으면 실제 밸브가 작동하지 않을 수 있습니다. 전기적 공급이 정상인데도 작동하지 않는다면 밸브 내부의 이물질이나 스풀 고착, 공압 또는 유압 공급 부족 등을 확인해야 합니다. 먼저 회로도에 따라 코일 단자 전압과 배선 상태를 점검하고, 이후 밸브의 공급 압력과 기계적 작동 상태를 확인하면 원인을 좁힐 수 있습니다.

    채택 보상으로 322베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    PLC 신호가 정상이어도 중간 배선이 끊어졌거나, 밸브 코일이 타버렸거나 내부에 이물질이 껴서 안 움직일 수 있으니 밸브에 전기가 오는지 먼저 확인해야 한답니다