MCC 제어반에서 전자접촉기가 정상적으로 투입되는데도 전동기가 기동하지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC 제어반에서 기동 명령을 내리면 전자접촉기의 코일이 여자되고 접촉기도 정상적으로 투입되는 소리가 나지만, 연결된 펌프 전동기가 회전하지 않는 경우가 있습니다. 제어회로가 정상적으로 동작하는 것처럼 보여 전동기 자체의 고장을 의심할 수 있지만, 실제로는 주접점의 접촉 불량이나 전력회로의 결상, 과부하계전기의 접점 상태 등이 원인일 수도 있습니다. 전자접촉기가 투입된 상태에서 전동기에 전원이 제대로 공급되는지 확인하려면 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전자접촉기가 투입되어도 주접점이 손상되었거나 전력회로에 문제가 있으면 전동기에 정상적인 전원이 공급되지 않을 수 있습니다. 먼저 제어회로의 기동 명령과 전자접촉기의 실제 투입 상태를 확인하고, 이후 적절한 안전조치와 측정 절차에 따라 접촉기 입력측과 출력측의 상간전압을 비교합니다. 한 상의 전압이 없거나 크게 낮다면 주접점 손상, 단자 풀림, 퓨즈 단선 또는 배선 이상을 의심할 수 있습니다. 전압이 정상인데도 회전하지 않는다면 EOCR이나 과부하계전기의 상태, 전동기 권선 및 기계적 구속 여부도 확인해야 합니다. 활선 측정은 감전과 아크 위험이 있으므로 자격을 갖춘 작업자가 적절한 보호구와 안전절차를 적용해 실시해야 합니다.