MCC 제어회로에서 정지 버튼을 눌러도 접촉기가 바로 떨어지지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 전동기를 운전하다가 정지 버튼을 눌렀는데 접촉기가 즉시 떨어지지 않고 잠시 더 붙어 있거나, 어떤 때는 정상적으로 정지하다가 간헐적으로 지연되는 경우가 있습니다. 정지 버튼의 접점 불량이나 접촉기 코일에 잔류전압이 남는 문제를 생각할 수 있지만, PLC 출력이나 중계 릴레이를 거치는 회로라면 프로그램의 타이머 설정도 영향을 줄 수 있을 것 같습니다. 이런 상황에서 실제 정지 명령이 늦게 전달되는 것인지, 명령은 전달됐지만 접촉기의 기계적인 동작이 늦는 것인지 어떻게 구분해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 버튼을 눌렀는데 접촉기가 늦게 떨어진다면 제어회로의 정지 신호 전달 지연과 접촉기의 기계적 이상을 구분해야 합니다. 먼저 정지 버튼 입력이 PLC나 중계 릴레이에 즉시 전달되는지 확인하고, 출력 신호가 꺼지는 시점과 접촉기 코일 전압이 사라지는 시점을 비교합니다. 코일 전압이 계속 유지된다면 자기유지 회로나 보조접점 배선, PLC 프로그램의 정지 지연 조건 등을 확인해야 합니다. 반대로 코일 전압이 사라졌는데도 접촉기가 늦게 떨어진다면 가동부의 걸림이나 접점 용착 여부를 점검할 필요가 있습니다. 접촉기 접점이 용착된 경우에는 단순한 제어 문제로 판단해서는 안 되며, 전원을 차단하고 안전조치를 한 뒤 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.