전동기 운전 중 전자접촉기의 보조접점 신호가 순간적으로 끊기는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 전동기가 정상적으로 운전되고 있는데 PLC 모니터링 화면에서는 운전 확인 신호가 순간적으로 꺼졌다가 다시 들어오는 경우가 있습니다. 실제 전동기는 멈추지 않고 계속 운전하므로 모터 자체보다는 전자접촉기의 보조접점이나 제어 배선에 문제가 있는 것은 아닌지 궁금합니다. 보조접점의 접촉면이 마모되거나 진동 때문에 접점이 순간적으로 떨어질 수도 있나요? 이런 신호가 반복되면 HMI에 운전 이상 알람이 발생할 수 있을 것 같은데, 보조접점과 PLC 입력 단자, 프로그램 중 어느 부분부터 확인하는 것이 효율적인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전동기는 계속 운전하는데 PLC의 운전 확인 신호만 순간적으로 끊긴다면 전자접촉기의 보조접점 접촉 불량, 단자 체결 불량, 제어전원 변동, 배선 손상 또는 PLC 입력 회로의 이상을 의심할 수 있습니다. 먼저 전기 도면에서 운전 확인 신호가 어느 보조접점을 통해 PLC로 들어가는지 확인합니다. 이후 설비를 안전하게 정지하고 전원을 차단한 상태에서 보조접점과 단자대의 체결 상태, 접점의 마모 및 변색 여부를 점검합니다. 문제가 재현되는 경우에는 적절한 계측기로 보조접점 출력과 PLC 입력 단자 신호를 비교해 신호가 어느 지점에서 끊기는지 확인합니다. PLC 입력 LED와 프로그램 모니터링 상태가 서로 다르다면 입력 모듈이나 프로그램 처리 조건도 살펴봐야 합니다. 순간적인 신호 끊김이 반복되면 실제 설비가 정상이어도 운전 이력이나 알람이 잘못 기록될 수 있으므로 원인을 찾아 조치하는 것이 중요합니다.