로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기제어반에서 전동기의 기동 명령을 내리면 정상적으로 회전하지만 정지 명령을 내려도 바로 멈추지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC 제어반이나 PLC 자동제어 설비에서 펌프와 송풍기를 운전할 때 기동 명령을 내리면 정상적으로 작동하지만, 정지 명령을 내려도 전동기가 즉시 멈추지 않고 일정 시간 더 회전하는 경우가 있습니다. 전자접촉기의 전원이 차단되면 전동기도 바로 정지할 것으로 생각하기 쉽지만, 실제로는 회전체의 관성이나 부하의 특성 때문에 정지까지 시간이 걸릴 수 있습니다. 반면 정지 명령 이후에도 전자접촉기가 계속 투입되어 있다면 제어회로나 접점 이상을 의심해야 합니다. 정상적인 관성 정지와 제어회로 고장을 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 명령 후 전동기가 잠시 더 회전하는 현상은 회전체와 연결된 부하의 관성 때문에 발생할 수 있습니다. 먼저 정지 명령이 PLC에 정상적으로 입력되는지 확인하고, 출력 명령과 전자접촉기의 실제 차단 시점을 비교해야 합니다. 전자접촉기가 정상적으로 차단되었는데도 전동기가 관성에 의해 회전한다면 부하의 관성이나 제동장치의 유무를 검토할 수 있습니다. 반면 정지 명령 후에도 PLC 출력이나 전자접촉기가 계속 ON 상태라면 자기유지 회로, 정지 입력, 프로그램 조건 또는 접점 용착 여부를 확인해야 합니다. 인버터로 운전하는 설비라면 감속시간과 정지방식 설정도 점검 대상입니다. 정지시간이 평소보다 길어졌거나 안전상 즉시 정지가 필요한 설비라면 원인을 확인하고 적절한 제동 및 보호 기능을 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.

    채택된 답변