냉온수기 진공 작업 관련하여 질문드립니다

오늘 제가 진공 작업중에 실수로

3번벨브를 잠그고 2번벨브를 열고

다시 3번벨브를 살짝 열었다가 바로 잠궜습니다

이로인해 진공이 깨지거나 그럴수도 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 임지훈 전문가입니다.

    네 찰나의 순간에 진공상태는 깨지신 것으로ㅜ보여요

    보통 진공 상태를 만드려면 펌프의 힘이 필요합니다.

    그리고 각 개폐 실린더도 필요하구요.

    일반적인 상황에서는 완전 진공 상태를 만들기 불가능에 가까워요!

  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    냉온수기 진공 작업 중 3번 밸브를 잠근 상태에서 2번 밸브를 열고, 이후 3번 밸브를 잠깐 열었다가 다시 잠근 경우 진공이 깨질 가능성이 있습니다. 밸브는 진공 상태를 유지하거나 차단하는 역할을 하므로, 3번 밸브를 열면서 진공 라인에 외부 공기가 유입될 수있습니다. 특히 3번 밸브를 살짝 열면 진공상태가 일시적으로 꺾일 수 있으므로, 진공 퍼지는 정도에 따라 작업중인 시스템의 진공이 완벽히 유지되지 않을 수있습니다.

    하지만 3번 밸브를 바로 다시 잠그면서 상황에 따라 진공이 다시 회복될 수도 있으니, 진공 게이지나 장비 상태를 꼭 확인하는 것이 중요합니다. 만약 진공 상태가 완전히 회복되지 않으면 진공 펌프를 다시 가동하거나 점검을 통해 진공 상태를 재 확보하는 것을 권장합니다.

    즉, 밸브 조작 실수로 진공이 깨질수있으니 조작 전 후 상태 체크를 반드시 하시고, 필요시 진공 유지 상태를 점검 및 보완해주세요