접지상태는 어떻게 점검하는지 궁금합니다.

안녕하세요.

전기설비의 접지는 매우 중요하다고 하는데요.

아무래도 사람과 설비가 다치거나 손상되지 않는게 접지의 본연의 목적인데요.

이런 접지상태는 어떻게 점검하나요?

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    전기설비의 안전을 결정짓는 접지 상태는 주로 접지저항계를 사용하여 접지극과 토양사이의 저항값을 측정함으로써 점검하며 규정된 기준치 이하로 유지되는지 확인하는 것이 중요합니다 보조 접지봉을 일정 간격으로 박아 측정하는 3전극법이나 클램프 메타를 활용하여 가동 중인 설비의 누설 전류와 저항을 실시간으로 체크하기도 합니다 또한 접지선과 단자의 부식 연결 느슨함 같은 외관 상태를 정기적으로 육안 점검라여 물리적인 단선 여부를 파악하는 과정이 반드시 필요병행되어야 합니다 이러한 정밀 측정과 육안 점검을 통해 감전 사고를 예방하고 이상 전압 발생시 전류를 대지로 신속히 방출시킬 수 있습니다

    채택 보상으로 165베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    접지상태는 보통 접지저항 측정기를 사용해서 기준치 이하로 떨어져있지 않은지 확인하는게 제일 정확합니다. 분전함에 내부의 접지 단자랑 중성선 사이의 전압을 체크하는 방법이 있구요. 또 외관상 부식이나 단선이 없는지 살피는 것도 물론 중요합니다. 안전을 위해서는 측정하실때 절연장갑을 꼭 착용하시고, 가능하다면 전문가와 같이 점검하는것이 가장 맞는 방법일겁니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    보통은 접지저항계 다른말로 어스 테스터라는 장비를 사용합니다. 우선 보조 접지봉을 일정 간격으로 땅에 박고, 실제 접지극과의 저항값을 측정하는데요. 이 저항값이 낮을수록 전류가 땅으로 잘 빠져나가는 안전한 상태입니다. 보통은 10옴이하를 유지시키죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    접지는 정말 중요합니다. 접지 상태는 쉽게 말하면 전기가 땅으로 잘 빠지는지를 확인하는 작업입니다.

    가장 기본적인 방법은 접지 저항을 측정하는 방법인데, 전용 측정기를 통해서 측정해 값이 낮게 나오면 접지가 잘 된 상태라고 보시면 되겠습니다.

    현장에서는 보통은 접지저항계로 측정하거나, 누전찬단기가 정상 작동하는지 등을 같이 확인한다고 합니다. 무엇보다도 육안으로 관찰할 수 있는 것들, 접지선이 끊어졌는지, 연결 부위가 녹슬거나 느슨하지 않은지 등도 점검을 해보시면 좋을 것 같습니다.

  • 안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.

    접지 저항 측정기를 이용해 접지 저항값을 측정합니다. 일반적으로 수십 옴 이하를 유지해야 안전하며, 정기 점검과 연결 상태 확인이 중요합니다.