건조기와 인덕션을 멀티탭에 같이 쓰면 누전차단기가 내려간다는데 용량 계산법이 궁금합니다.

베란다가 좁아서 주방 한쪽에 건조기와 인덕션을 두고 써야하는 상황인데 벽면 콘센트가 하나뿐이라서 시중에서 파는 16A짜리 일반 멀티탭을 연결해 두 제품을 동시에 꽂으려고 합니다. 허용 전력량을 대략적으로 어떻게 계산할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    건조기와 인덕션은 각각 소비전력이 매우 큽니다. 그래서 16A 일반 멀티탭에 동시에 쓰시면 차단기가 떨어집니다. 계산법은 간단하게 각 기계에 적힌 소비전력을 더하거나, 전압과 전류를 곱하셔서 허용량을 확인하시면 됩니다. 인덕션 하나만으로도 최대 화력을 사용하시면 3000w 정도가 흐릅니다. 그래서 멀티탭 정격 용량을 초과하게 되겠네요. 안전을 위해서 두 제품을 절대 동시에 사용하지 마시고, 번갈아가면서 쓰시거나 고용량 배선차단기용 멀티탭을 사용하시는게 현명한 선택입니다. 같이 쓰고 싶으시다면 벽면 콘센트에 직접 따로 연결하는 공사를 알아보시는걸 추천드립니다.

    채택 보상으로 272베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    계산식은

    전류*전압=전력으로 계산하면됩니다.

    가정용220v에서 1.6a 멀티탭이면 이론상 최대는

    220V × 16A = 약 3,520W입니다.

    하지만 멀티탭을 최대치까지 쓰는 건 위험해서 보통 정격의 80% 정도인 약 2,800W 이하로 여유 있게 쓰는 게 좋습니다.

    건조기와 인덕션은 둘 다 소비전력이 큰 편이라, 두 제품의 정격소비전력을 더해서 2,800W를 넘으면 일반 16A 멀티탭 동시 사용은 피하는 게 안전합니다. 실제로 건조기 2,000W + 인덕션 2,000W라면 4,000W가 되어 멀티탭 정격을 넘습니다.

    그리고 차단기가 내려가는 원인은 꼭 누전만은 아닙니다. 과부하 때문에 배선용차단기나 누전차단기가 과전류로 떨어질 수도 있습니다.

    이 조합이라면 가능하면 건조기와 인덕션을 각각 벽 콘센트/전용회로에 따로 연결하는 걸 추천합니다. 멀티탭 하나에 두 고출력 기기를 같이 물리는 건 피하는 게 좋습니다.