오로라맨

오로라맨

채택률 높음

접촉기 주접점은 정상인데 코일이 자주 고장 나는 이유가 뭘까요?

MCC에서 접촉기 주접점은 특별한 문제 없이 사용하고 있는데 코일만 반복적으로 고장 나는 경우가 있더라고요. 단순히 코일 수명이 다한 것으로 생각할 수도 있지만 제어전원 쪽에서 문제가 있을 수도 있는지 궁금합니다. 코일 교체 전에 어떤 부분을 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    코일이 반복적으로 소손된다면 코일 자체보다 제어전원 상태를 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 코일 정격전압과 실제 인가전압이 맞는지 측정하고, 전압이 순간적으로 높아지거나 불안정하지 않은지 확인해야 합니다. 또한 접점이나 PLC 출력 문제로 코일이 짧은 시간에 반복 투입되는지도 봐야 합니다. 코일 교체만 반복하기보다 제어전원과 투입 횟수까지 함께 확인해야 재발을 막을 수 있습니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    접촉기의 주 접점은 멀쩡한데 코일만 자주 타고 넘어간다면은 제어 전원의 전압 문제나 먼지 같은 이물질 문제일 확률이 가장 큽니다. 왜냐하면은 코일에 인가되는 전압이 너무 높거나 또 너무 낮으면은 열이 발생하기 때문이죠. 거기다가 코일의 철심 사이에 먼지가 끼어서 제대로 밀착되지 않아도, 유입 전류가 급증하는 현상이 발생할 수가 있습니다.

    우선은 코일 양단에 들어오는 제어 전압을 테스터기로 직접 측정해 보세요. 만약에 전격 전압보다 10% 이상 높거나 또는 낮게 들어온다면은 전원부부터 바로 잡아야 됩니다. 그리고 코일을 작동할 때 웅 하는 소리가 크거나 또는 이물질이 끼어 있지는 않은지 확인해 보시는 게 좋겠습니다.