아하
자격증

전기기사·기능사

명랑한레아67
명랑한레아67

이상태는 누전이 아니고 누전차단기 고장이 맞을까요

누전차단기 메인이 옆에 작은거 두개 다 내리고 아무리 올려도 올리자 마자 영점일초만에 도로 떨어집니다.

일단 옆에 작은 검정 차단기 두개가 내려져있음 집내부 모든 전기가 안되는데 저두개 내린 상태에서 메인차단기가 켜짐상태가 안되네요

잘쓰다가 빨간버튼 한번 눌러본 이후부터 절대 켜짐에고정이 안되고 꺼짐으로 떨어지네요

55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    누전차단기 때문에 고민이 많으시네요! 해당 답변이 도움이 되셨으면 하는마음입니다.

    우선 결론적으로 말씀드리면 30a 누전차단기 불량으로 보여집니다. 아래 분기되어있는 15a 과전류 차단기를 내린상태에서도 30a 차단기가 작동이 불량이시면 차단기 불량 가능성이 높고 가장 확실한 방법은 30a 누전 차단기 2차측(후단)을 십자드라이버를 이용하여 시계반대방향으로 돌려 전선을 분리후 차단기를 올리는 방법입니다. 이와같은 방법으로 하였을때 동일한 현상이 일어나면 누전차단기 불량이 맞습니다. 

    그리고 빨간색 시험테스트버튼을 누르셨다고 하셨는데 해당 버튼은 테스트버튼이지 이것을 눌렀다고해서 차단기가 불량이 나는것은 아닙니다. 다만 사진상으로 연식이 오래된 차단기로보여지고 해당 스위치를 누르면서 차단기내부에 스파크로 인해 불량이 된것으로 추정됩니다. 지금 1차측은 활선상태이므로 매우 조심히 작업하셔야하며 전문적인 지식이 있으시면 작업이 가능하나 없으시면 전문가의 도움이 필요한것으로 보여집니다. 아무쪼록 이 답변으로 잘 해결 되시길 바랍니다. 

  • 안녕하세요. 구승규 전기기능사입니다.

    보조 차단기가 모두 내려간 상태에서 메인차단기가 동작하지않는다면 메인차단기 고장일 가능성이 높습니다.

    메인차단기 고장은 교체시 위험을 요하기에 전문가를 통해 교체하셔야 할것 같습니다.