아파트단지의 전기안전관리자 수는 몇세대당 1명인지요?
일반 왠만한 아파드 단지에는 1명의 전기안전관리자가 상주해서 근무하는 반면 세대수가 많은 경우에는 2명 이상인 경우도 있는데 아파트 몇세대당 1명의 전기안전관리자를 선임해야 되는지 궁금합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
전기안전관리자 배치 기준은 법적으로 명확하게 세대 수에 따라 나눠져 있지는 않습니다. 일반적으로 아파트의 전기설비 용량이나 법적 요구 사항에 따라 달라집니다. 예를 들어 전기설비의 용량이 300kW 이상이면 전기안전관리자를 선임해야 합니다. 세대 수가 많고 전기설비가 복잡한 경우에는 추가 인력이 필요할 수 있지만, 기본적인 기준은 전기설비의 용량에 따라 달라집니다. 정확한 세대 수마다 전기안전관리자를 배치해야 하는 기준은 없으니, 전기설비의 용량을 기준으로 관리자를 배치하는 것이 더 적절합니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
아파트 단지의 전기안전관리자 배치 기준은 지역의 법규나 관리 규정에 따라 다를 수 있습니다. 일반적으로는 약 500세대 이상이 되는 아파트단지의 경우 전기안전관리자를 1명 이상 선임해야 하는 것이 일반적입니다. 여러 나라에서는 전기안전법이나 관련 규정을 통해 필요한 전기안전관리자의 수를 명시하고 있으므로, 질문자님이 거주하고 계신 지역의 법적 기준을 확인하는 것이 가장 정확합니다. 관리사무소나 관련 기관에 문의하면 보다 구체적인 정보를 얻으실 수 있을 것입니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
아파트 전기안전관리자 수는 세대 수로 정하는 것이 아니라 설비용량, 쉽게 이야기하면 전기사용하는 규모 정도에 따라서 정해집니다.
그 기준은 1만kw이상은 2명의 전기안전관리보조자 선임, 5000kw이상-1만kw미만은 1명의 전기안전관리보조자를 선임해야 합니다.
안녕하세요
김철승전기전문가입니다.
전기시설의 전력 용량에 따라서
법에서 정하는 의무 배정인원이 달라집니다
전기시설의 용량이 1,500kW 미만이라면 1명만 배정하면됩니다.
전기설시설 용량이 1,500kW 이상이고 5,000kW 미만이라면 1명을 의무적으로 배정하고 보조원을 1명을 두어야 하고요.
전기시설의
용량이 5,000kW 이상 10,000kW 미만이라면 1명하고 보조원 2명을 둬야합니다.
답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다
안녕하세요.
통상적으로 1500KW이상 사용하는 아파트에서 전기선임자 선임이 의무적인데요.
보통 500세대이상이 이에 해당한다고 합니다.
감사합니다.
일반적인 경우 용량이 1500kw 이하인 경우 이라면 1명만 배정해도 됩니다 하지만 5000kw 이상인경우에는 보조를 두어 2명인 경우도 있습니다