동기발전기에서 전압이 변하는 이유와 전압 조정은 어떻게 하나요?

동기발전기는 일정한 속도로 회전하면 전압이 일정하게 나올 것 같은데, 실제로는 부하가 변하면 전압도 같이 변한다고 합니다. 왜 이런 현상이 발생하는지 궁금하고, 발전소에서는 전압을 어떻게 일정하게 유지하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    동기발전기는 부하가 걸리면은 내부 저항과 전기자 반작용 때문에 전압이 뚝 떨어지거나 변하게 됩니다. 그래서 발전소에서는 전압을 일정하게 맞추려고 자동 전압 조정기인 AVR을 써서 계자 전류를 조절하며 전압을 실시간으로 관리함니다. 회전 속도가 같아도 전류 흐름에 따라서 내부 간섭이 생기는게 핵심이라서 꾸준한 모니터링이 중요한것이죠.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 동기발전기의 출력 전압은 부하 전류와 내부 리액턴스의 영향으로 변하며, 이를 보상하기 위해 계자전류를 조정하여 전압을 유지합니다. 발전기는 기본적으로 회전자에 흐르는 계자전류에 의해 자속이 형성되고, 이 자속의 크기에 따라 유기기전력이 결정됩니다. 하지만 부하가 연결되면 전류가 흐르면서 내부 리액턴스에 의한 전압강하가 발생하고, 역률에 따라 전압이 상승하거나 하강하는 현상이 나타납니다. 이를 보정하기 위해 자동전압조정기(AVR)를 사용하여 계자전류를 증가시키거나 감소시켜 전압을 일정하게 유지합니다. 즉, 발전기의 전압은 단순히 회전 속도만이 아니라 자속과 부하 상태에 의해 결정되며, 계자 제어를 통해 안정적인 전압을 유지하는 것이 핵심입니다.