전력설비에서 고조파가 증가하면 차단기나 전선에 어떤 문제가 발생하나요?

인버터와 정류기 같은 전력전자 설비가 설치된 현장에서 전선이나 중성선이 예상보다 뜨거워지는 경우가 있습니다. 부하전류가 허용전류를 크게 초과하지 않는데도 발열이 발생해 단순한 과부하 문제인지 판단하기 어렵습니다. 비선형 부하에서 발생하는 고조파가 전류 파형을 왜곡하고 설비의 발열에 영향을 줄 수 있다고 들었습니다. 고조파는 일반적인 과부하와 어떤 차이가 있으며, 실제 현장에서는 어떤 측정값을 확인해야 원인을 구분할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    고조파는 전압이나 전류 파형에 기본파 주파수의 정수배 성분이 포함되는 현상으로, 인버터나 정류기 같은 비선형 부하에서 발생할 수 있습니다. 고조파 전류가 증가하면 전선과 변압기의 추가 손실이 커져 발열이 발생할 수 있으며, 특정 조건에서는 차단기의 오동작이나 콘덴서 설비의 과열에도 영향을 줄 수 있습니다. 특히 3상 4선식 계통에서는 일부 차수의 고조파가 중성선에서 서로 상쇄되지 않고 합산될 수 있으므로 중성선 전류와 온도도 확인해야 합니다. 현장에서는 전류의 실효값뿐 아니라 전력품질 분석기를 이용해 전류·전압 총고조파왜형률(THD)과 주요 차수별 고조파 성분을 측정하는 것이 좋습니다. 고조파가 확인되면 부하별 발생원을 파악하고 배선 용량, 변압기 여유율, 필터 적용 필요성을 검토해야 하며, 발열이 심한 경우에는 안전조치를 우선해야 합니다.