전력량계의 유효전력과 역률 표시가 실제 부하 상태와 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

전기설비를 점검할 때 전력량계에 표시되는 유효전력이나 역률이 예상한 값과 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 실제 부하가 크게 변하지 않았는데도 측정값이 비정상적으로 나타난다면 계측기 설정이나 전류·전압 신호의 연결 상태를 확인할 필요가 있습니다. 이러한 차이가 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전력량계의 측정값이 실제와 다르면 CT·PT 비율 설정 오류, 전류 변성기의 극성 반대, 전압과 전류 상의 연결 불일치 등이 원인일 수 있습니다. 비선형 부하에서 발생하는 고조파도 역률 표시와 전력 측정에 영향을 줄 수 있습니다. 점검할 때는 계측기 설정값과 CT·PT 결선, 상별 전압·전류 및 실제 부하 상태를 비교해야 합니다. 필요하면 기준 계측기와 비교해 측정 오차를 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 272베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력량계의 유효전력이나 역률이 실제 부하 상태와 다르게 나타나는 원인은 전압, 전류 신호의 연결 오류, 계기 설정 오류, 계측용 변류기의 비율 설정 오류 등이 있을 수 있습니다. 특히 3상 설비에서 CT의 극성이나 상별 전압, 전류 연결이 잘못되면 유효전력과 역률이 비정상적으로 표시될 수 있습니다. 또한 인버터 등 비선형 부하에서 발생하는 고조파도 측정값에 영향을 줄 수 있습니다.