전동기 운전 중 전류 불평형이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?

3상 전동기는 각 상에 공급되는 전압과 전류가 균형을 이루어야 정상적으로 운전할 수 있습니다. 그런데 전원 전압이나 권선 상태에 이상이 발생하면 상별 전류가 서로 다르게 측정될 수 있습니다. 전류 불평형이 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 전동기 손상을 예방하기 위해 어떤 항목을 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.전류 불평형은 전원 전압 불평형, 단자 접촉 불량, 권선 이상 등으로 발생할 수 있습니다. 불평형이 지속되면 특정 권선에 과도한 전류가 흐르고 온도가 상승해 절연물이 손상될 수 있습니다. 클램프미터로 상별 전류를 측정하고 전압 불평형률, 단자 체결 상태 및 권선 절연 상태를 확인해야 합니다. 원인을 제거한 뒤 전류가 균형을 회복했는지 재측정해야 합니다.