전기 설비에서 전압 불평형이 발생하면 전동기에 어떤 영향을 주나요?

3상 전원으로 운전하는 전동기에서 각 상의 전압이 서로 다르게 나타나는 전압 불평형이 발생할 수 있습니다. 전압 불평형은 전동기의 전류와 온도에 어떤 영향을 주며, 현장에서 원인을 확인할 때 무엇을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전압 불평형이 발생하면 전동기 각 상의 전류가 불균형해지고, 특정 권선에 과도한 전류가 흘러 발열이 증가할 수 있습니다. 장시간 지속되면 절연 수명이 단축되거나 과부하 보호장치가 동작할 수 있습니다. 전원 측 전압을 상간별로 측정하고, 단자 체결 상태와 접촉기 접점의 손상 여부를 확인해야 합니다. 전압 불평형이 크다면 원인을 해결하기 전까지 무리한 연속 운전을 피하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전동기에서 전압 불평형이 발생하게 되면 각 상의 전류가 불균형해지고, 일부 상에 과전류가 흘러 권선 온도가 상승할 수 있습니다. 이로 인해서 전동기의 효율이 떨어지고 진동이나 소음이 증가하며, 심하면 절연 손상과 수명 단축으로 이어질 수 있습니다. 점검할 때는 먼저 각상의 전압을 측정해서 불평형 정도를 확인하고, 전원 측 배선과 단자 접촉 상태, 차단기 및 접촉기의 이상 여부를 점검해야 합니다.