전동기 운전 중 특정 상의 전류만 서서히 증가하는 이유가 뭘까요?

3상 모터를 운전하면서 처음에는 세 상의 전류가 비슷했는데 시간이 지나면서 한 상의 전류만 조금씩 높아지는 경우가 있더라고요. 단순한 부하 변화인지 전원이나 모터 내부 문제인지 구분하기가 어려운데, 이런 현상이 발생하면 어떤 부분부터 점검하는 게 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    한 상의 전류만 지속적으로 증가한다면 전압 불평형이나 단자 접촉불량, 모터 권선 이상 등을 확인해야 합니다. 먼저 모터 단자에서 세 상의 선간전압과 전류를 비교하고, MCC의 차단기·접촉기·단자부까지 점검합니다. 전압은 정상인데 한 상 전류만 계속 높다면 모터 권선이나 부하 측의 기계적인 문제도 의심해볼 수 있습니다.

    채택 보상으로 184베리 받았어요.