안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
판넬 내부에서 주전원 차단기 말고도 제어용 퓨즈를 별도로 설치하고 있습니다. 그 이유는 대용량 전력 회로와 민감한 소용량 제어 회로를 분리하기 위한 보호 수단이죠.
주 차단기는 모터나 큰 부하에 맞춘 대용량으로 설정되어 있습니다. 그래서 제어용 전선이나 회로의 미세한 단락이 발생하더라도 반응하지 않죠. 하지만 반응 속도가 빠른 유리관이나 원통형 제어 퓨즈는 소전류 사고가 발생했을 때 바로 끊어집니다. 그래서 PLC나 타이머나 계전기 같은 고가의 제어 기기와 제어선을 안전하게 보호해 주는 겁니다.