인버터 운전 중 전동기에서 고주파 소음이 발생하는 이유는 무엇인가요?

인버터로 제어하는 전동기는 일반 상용전원으로 운전할 때보다 높은 음의 소음이 발생하는 경우가 있습니다. 이는 인버터의 스위칭 동작과 전동기 내부의 전자기적 진동 등이 관련될 수 있습니다. 고주파 소음이 발생하는 원인은 무엇이며, 정상적인 운전 소음과 이상 상태를 어떻게 구분해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    인버터의 PWM 스위칭 과정에서 전압과 전류가 빠르게 변하면서 전동기 철심이나 권선에 진동이 발생해 고주파 소음이 생길 수 있습니다. 다만 소음이 갑자기 커지거나 진동과 발열이 동반되면 베어링이나 체결 상태도 확인해야 합니다. 스위칭 주파수 설정과 운전 주파수, 전동기 온도 및 진동을 함께 점검하고 제조사 권장 범위에서 설정을 조정해야 합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.