자격증
변전소 연계 관련하여 질문드립니다.
만약 한전 154kV 변전소에 계통을 연계하려고 할때, 사설 변전소에서 154로 승압한 상태이면 변전소의 차단기에만 연결하면 되는건가요? 주변압기는 사용을 하지 않아도 되는걸까요?
아니면 변전소에 연계하려면 아무리 인입 전압이 같다고해도 차단기와 주변압기에 연결을 해야하는 걸까요? 그렇다면 주변압기 용량의 낭비아닌가요...
비전공자라 두서가 없지만 좋은 답변 부탁드립니다..!!
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
사설 변전소에서 이미 154kV로 승압한 상태라도 한전 변전소에 연계하려면 일반적으로 차단기뿐만 아니라 주변압기를 거쳐야 합니다. 이는 전력 계통의 안정성과 보호 장치 운영을 위한 필수 절차이며, 주변압기 용량이 낭비되는 것은 아닙니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
사설 변전소에서 154kV로 이미 승압한 상태라면 한전의 154kV 변전소에 직접 연결할 수 있습니다. 이 경우, 변전소의 차단기에 연결하면 됩니다. 그러나 주변압기는 주파수 변환이나 전압 변동에 대응하기 위해 필요할 수 있습니다. 전력계통의 안정성을 위해 주변압기의 사용 여부와 연결 방법을 사전에 충분히 검토하는 것이 중요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.