아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전기설비에서 발전기의 주파수가 낮아지면 전기기기에 어떤 영향이 발생하나요?

비상발전기를 운전할 때 전압은 정격에 가깝게 유지되는데 주파수가 정상값보다 낮게 측정되는 경우가 있다고 합니다. 전압만 정상이라면 전기기기도 문제없이 사용할 수 있을 것 같은데, 주파수가 낮아지면 모터나 변압기 같은 설비에 어떤 영향이 발생하는지 궁금합니다. 발전기의 주파수가 낮아지는 원인을 확인하려면 어떤 항목을 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    교류 주파수는 발전기의 회전속도와 관련이 있으므로 주파수가 낮아지면 일반적으로 발전기 회전속도가 정격보다 낮아졌음을 의미합니다. 유도전동기는 주파수가 낮아지면 동기속도가 감소하고, 주파수와 전압의 관계가 적절하지 않으면 자속과 발열에도 영향을 받을 수 있습니다. 또한 주파수에 민감한 장비는 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 현장에서는 발전기 엔진 회전속도, 연료 공급 상태, 부하 변동 및 조속기 작동 상태를 확인하고, 전압과 주파수를 함께 측정해 원인을 판단하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 294베리 받았어요.

    채택된 답변