로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

비상발전기가 무부하 상태에서는 정상인데 부하를 연결하면 주파수가 떨어지는 이유는 무엇인가요?

비상발전기를 정기적으로 점검하던 중 무부하 상태에서는 전압과 주파수가 정상적으로 유지되지만, 부하를 연결하면 주파수가 떨어지고 회전수가 불안정해지는 현상이 발생했습니다. 발전기 자체는 기동되지만 부하가 증가할 때 전원 품질이 나빠져 비상전원으로 사용하기 어려운 상황입니다. 엔진의 출력 부족이나 연료 공급 문제, 조속기 제어 이상 등이 원인일 수 있다고 들었습니다. 이런 경우 발전기와 부하 측에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    발전기의 주파수는 원동기의 회전속도와 관련이 있으므로 부하를 연결했을 때 주파수가 떨어진다면 엔진 출력이나 회전속도 제어에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 부하를 연결하는 순간의 주파수 변화와 부하율을 확인하고, 연료 공급 상태와 흡기·배기 계통, 조속기의 동작 상태를 점검합니다. 발전기 정격보다 큰 부하가 연결되거나 대형 전동기가 동시에 기동하는 경우에도 주파수가 크게 떨어질 수 있습니다. 전압까지 함께 저하된다면 여자장치와 AVR의 동작 상태도 확인해야 합니다. 부하를 단계적으로 투입하면서 회복 시간과 전압·주파수 변화를 기록하면 원인을 구분하는 데 도움이 됩니다. 비상발전기는 정격과 제조사 시험 절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 238베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    부하가 걸릴때 엔진이 무거워지면서 회전수가 떨어지기 떄문에 주파수도 함께 낮아지는 것입니다

    이때는 먼저 엔진의 연료공급상태나 출력부족이 없는지 확인하고 엔진 회전수를 일정하게 잡아주는 조속기가 잘 작동하는지 점검하는 것이 좋겠습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상발전기가 무부하 상태에서는 정상인데 부하를 연결하면 주파수가 떨어지는 이유는 발전기 엔진이 부하 증가에 필요한 출력을 충분히 공급하지 못하거나 회전수를 일정하게 유지하는 조속기 기능에 문제가 있기 때문이라고 볼 수 있습니다. 발전기의 주파수는 엔진의 회전수와 밀접한 관계가 있습니다. 부하가 증가하면 엔진에 더 큰 힘이 필요해지는데 연료 공급이 원활하기 않거나 엔진 출력이 부족하면 회전수가 떨어지면서 주파수도 낮아질 수 있습니다. 현장에서는 먼저 부하 투입 전후의 주파수와 회전수 변화를 확인하고, 부하가 증가할 때 어느 정도까지 떨어지는지 살펴보는 것이 좋습니다. 이후 연료 공급 상태와 조속기 작동 상태를 점검하고, 발전기 정격용량과 실제 부하가 적절한지도 확인해야 합니다.