자격증
아하아멘
채택률 높음
변압기 2차측 전압은 정상인데 부하설비가 제대로 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
분전반에서 변압기 2차측 전압을 측정했을 때는 정상 범위로 확인되는데, 연결된 설비 중 일부가 제대로 작동하지 않거나 접촉기가 불안정하게 동작하는 경우가 있습니다. 전압이 정상이라면 전원에는 문제가 없다고 생각하기 쉽지만, 실제 설비에서는 간헐적인 오동작이 발생해 원인을 찾기가 어렵습니다. 무부하 상태에서 측정한 전압과 실제 부하가 연결된 상태의 전압이 다를 수 있는지 궁금합니다. 이럴 때 변압기 자체와 배선 중 어느 부분을 먼저 점검해야 하나요?
1개의 답변이 있어요!