변압기 2차측 전압은 정상인데 부하설비가 제대로 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

분전반에서 변압기 2차측 전압을 측정했을 때는 정상 범위로 확인되는데, 연결된 설비 중 일부가 제대로 작동하지 않거나 접촉기가 불안정하게 동작하는 경우가 있습니다. 전압이 정상이라면 전원에는 문제가 없다고 생각하기 쉽지만, 실제 설비에서는 간헐적인 오동작이 발생해 원인을 찾기가 어렵습니다. 무부하 상태에서 측정한 전압과 실제 부하가 연결된 상태의 전압이 다를 수 있는지 궁금합니다. 이럴 때 변압기 자체와 배선 중 어느 부분을 먼저 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 2차측 전압이 무부하 상태에서 정상이어도 부하가 연결되면 전압이 떨어질 수 있으므로 실제 운전조건에서 확인해야 합니다. 먼저 변압기 2차측과 부하설비 입력단의 전압을 각각 측정해 전압강하가 발생하는 구간을 찾습니다. 변압기 출력단은 정상이지만 설비 입력단에서 전압이 낮다면 케이블 길이와 굵기, 단자 체결상태, 접촉기 및 개폐기 접점의 접촉저항 등을 점검합니다. 반대로 변압기 출력전압 자체가 부하에 따라 크게 변한다면 부하전류, 상별 부하 불균형, 변압기 용량과 내부 상태를 확인해야 합니다. 순간적인 전압변동이 의심된다면 일반 멀티미터의 표시값만으로 놓칠 수 있으므로 최소·최대값 기록이나 전력품질 측정 기능을 활용하는 것이 좋습니다.