배전반의 전압계는 정상인데 특정 설비에서만 전원 부족 현상이 발생하는 이유는 무엇인가요?

배전반에 설치된 전압계에서는 정상 전압이 표시되고 다른 설비들도 문제없이 작동하는데, 특정 설비만 기동이 어렵거나 운전 중 전원이 부족한 것처럼 작동하는 경우가 있습니다. 전체 전원에 문제가 없다면 해당 설비까지 연결된 배선이나 단자대, 개별 차단기에서 전압 강하가 발생할 가능성이 있을 것 같습니다. 특히 전동기가 기동할 때만 증상이 나타난다면 순간적인 전압 저하도 의심할 수 있는데, 배전반에서 측정한 전압만으로는 이런 문제를 확인하기 어려운가요? 현장에서는 어느 지점의 전압을 비교해야 원인을 찾을 수 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    배전반의 전압이 정상이어도 특정 설비까지 연결된 케이블이나 단자 접속부에서 전압 강하가 발생하면 설비 단자에서는 전압이 낮아질 수 있습니다. 먼저 설비가 정지한 상태와 실제 운전 중인 상태에서 배전반 출력단과 설비 전원 입력단의 전압을 비교해야 합니다. 기동 순간에만 전압이 떨어진다면 기동전류에 따른 전압 강하와 전원 공급 용량을 확인하고, 운전 중에도 지속적으로 낮다면 케이블 규격과 길이, 단자 체결 상태, 차단기 접점의 이상을 점검합니다. 특정 단자나 접속부에서 과도한 발열이 나타나는지도 확인하되, 활선 점검은 적절한 보호구와 안전 절차를 갖춘 작업자가 수행해야 합니다. 배전반 전압계의 정상 표시만으로 설비 말단까지 전원이 정상 공급된다고 판단해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.