누전차단기의 정격감도전류는 적절한데 특정 설비를 운전할 때만 차단되는 이유는 무엇인가요?

분전반에 설치된 누전차단기는 평상시에는 정상적으로 유지되지만 특정 설비를 기동하거나 운전할 때만 반복적으로 차단되는 현상이 발생합니다. 부하의 운전전류는 정격 범위 안에 있고 전선이나 단자에서 눈에 띄는 손상도 발견되지 않았습니다. 설비의 절연 상태가 나빠진 것인지, 인버터나 전자식 전원장치에서 발생하는 누설전류가 영향을 주는 것인지 판단하기 어렵습니다. 이런 경우 누전차단기의 정격감도전류와 실제 누설전류를 어떻게 비교하고 원인을 어떤 순서로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    누전차단기가 특정 설비의 운전 시에만 차단된다면 실제 절연 불량에 의한 누설전류나 여러 설비에서 발생하는 누설전류의 합산, 인버터와 전자식 전원장치의 고주파 성분 등을 의심할 수 있습니다. 먼저 차단기 동작 이력과 연결된 부하를 확인하고, 적절한 누설전류 측정 장비로 정상 운전 및 기동 시의 누설전류 변화를 비교합니다. 이후 전원을 차단하고 설비별 절연 상태와 전원 케이블, 모터 단자함의 습기 및 손상 여부를 점검합니다. 인버터가 있다면 제조사가 지정한 누전차단기 종류와 설치 조건도 확인해야 합니다. 차단기의 감도전류를 임의로 높이거나 보호기능을 해제하기보다는 누설 원인을 먼저 찾아 제거하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 222베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    누전차단기가 특정 설비를 켤때 떨어진다면 모터나 인버터 같은 기기가 작동할때 선과 땅 사이의 미세한 틈으로 고조파 누설전류나 정전용량성분이 순간적으로 늘어난탓으로 보입니다

    클램프 미터같은 계측기로 실제 누설전류를 측정하는 것이 먼저입니다