비상발전기의 전압은 정상적으로 유지되는데 부하가 투입될 때 전압이 순간적으로 크게 떨어지는 이유는 무엇인가요?

비상발전기를 점검하던 중 무부하 상태에서는 출력전압이 정상적으로 유지되지만, 부하를 투입하는 순간 전압이 크게 떨어졌다가 서서히 회복되는 현상이 나타났습니다. 주파수는 비교적 안정적으로 유지되는데 전압 변화가 커서 연결된 제어기기나 전자장비에 영향을 줄까 걱정됩니다. 자동전압조정기(AVR)의 응답 특성이나 여자장치 이상, 부하의 기동전류 등이 원인일 수 있다고 들었습니다. 이런 현상은 어떤 순서로 점검해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부하 투입 순간의 전압 강하는 발전기의 내부 임피던스와 부하의 특성, 여자제어 응답에 영향을 받습니다. 특히 대형 전동기나 변압기처럼 투입 순간 큰 전류가 흐르는 부하는 일시적인 전압 강하를 일으킬 수 있습니다. 먼저 어떤 부하를 투입할 때 전압이 떨어지는지 확인하고, 부하의 기동전류와 발전기의 정격 용량을 비교합니다. 다음으로 AVR 설정과 응답 상태, 여자장치 및 발전기 단자 연결 상태를 점검합니다. 발전기 출력전압과 주파수를 같은 시간대에 기록하면 원인을 구분하는 데 도움이 됩니다. 부하를 단계적으로 투입해 전압 회복 특성을 확인하되, 제조사 기준과 정해진 부하 시험 절차를 따라야 합니다. 전압 강하가 과도하다면 발전기 용량뿐 아니라 부하 투입 순서도 함께 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    갑자기 많은 전기가 필요한 장비가 켜질때 전압을 끌어올려 주는 장치가 잠시 따라가지 못해 전압이 떨어지는 것입니다

    점검할때는 먼저 부하의 기동전류가 너무 크지않은지 확인하고 그 다음으로 avr과 발전기 내부의 여자장치가 정상인지 차례대로 살펴보면 됩니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상발전기가 무부하에서는 정상 전압을 유지하다가 부하 투입 순간 전압이 크게 떨어지는 이유는 부하가 요구하는 전류를 발전기가 즉시 공급하지 못하거나, 전압을 조절하는 기능의 응답이 늦기 때문 입니다. 대표적으로 모터나 펌프의 기동전류 입니다. 모터는 처음 회전할 때 정격전류보다 훨씬 큰 전류가 흐를 수 있어 발전기 전압이 순간적으로 떨어질 수 있습니다. 또한 AVR의 응답 이상이나 여자장치의 문제로 발전기 출력 전압이 빠르게 회복되지 않을 수도 있습니다. 발전기 용량에 비해 부하가 크거나 부하가 한꺼번에 투입되는 경우에도 전압 강하가 커질 수 있습니다.