아하아멘

아하아멘

채택률 높음

변압기 2차측 전압은 정상인데 부하를 연결하면 전압이 크게 떨어지는 이유는 무엇인가요?

변압기 2차측을 측정했을 때 무부하 상태에서는 정격전압이 정상적으로 확인됩니다. 하지만 부하 설비를 연결하면 전압이 크게 떨어지고 일부 장비가 오동작합니다. 변압기 용량은 충분한 것으로 확인되었는데도 이런 현상이 발생한다면 어떤 부분을 의심해야 하며, 점검할 때 무엇을 우선적으로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    무부하에서는 전압이 정상인데 부하를 연결하면 크게 떨어진다면 변압기 자체뿐 아니라 전원 공급 경로 전체를 확인해야 합니다. 먼저 부하 투입 전후의 2차측 선간전압과 각 상의 전류를 측정해 전압 강하가 어느 시점부터 발생하는지 확인합니다. 특정 상에 부하가 집중되어 있다면 상별 전류 불평형이 원인일 수 있습니다. 다음으로 변압기 단자, 차단기 접속부, 모선 및 케이블 단자의 풀림이나 접촉저항 증가 여부를 점검합니다. 접속부의 저항이 커지면 부하전류가 흐를 때 해당 부분에서 전압 강하와 발열이 발생할 수 있습니다. 또한 부하의 기동전류가 큰 경우 순간적인 전압 강하가 나타날 수 있으므로 기동 시점의 전압도 확인해야 합니다. 변압기 용량이 충분하더라도 접속 불량이나 케이블 문제로 전압이 떨어질 수 있으므로 측정 결과를 비교해 원인을 좁혀야 합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    무부하일때는 전압이 정상이지만 부하를 연결하면 전압이 떨어지는 이유는 변압기 내부나 전선에서 전류가 흐를때 저항 때문에 전기가 깍이는 전압강하가 발생했거나 부하쪽에서 큰 전류를 쓰고 있기 때문입니다

    원인을 찾으려면 변압기와 부하를 잇는 전선 가닥이 어떤지 설비에 과전류등은 없는지를 점검해야합니다