폭기조 블로워 흡입필터가 막히면 어떤 증상이 나타나나요?

블로워 자체에는 특별한 이상이 없는데 예전보다 폭기량이 줄어드는 경우가 있더라고요. 토출측 배관이나 디퓨저 문제가 아니라 블로워 흡입측 필터가 막혀도 이런 현상이 생길 수 있는지 궁금합니다. 필터 막힘을 현장에서 어떤 증상으로 판단할 수 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    흡입필터가 막히면 블로워로 들어가는 공기량이 줄어들어 결과적으로 폭기량도 감소할 수 있습니다. 흡입측 차압이 증가하고 블로워 운전 상태가 평소와 달라질 수 있으므로 차압계가 있다면 전후 압력을 확인하는 것이 좋습니다. 필터 오염 상태와 흡입구 막힘을 먼저 확인한 뒤 토출측 압력과 폭기 상태를 함께 비교하면 원인을 구분하기 쉽습니다.

    채택 보상으로 182베리 받았어요.

    채택된 답변