매스 콘크리트의 온도균열의 발생원인과 대책이 무엇인지 궁금합니다.

요즘. 건물의 초고층화 복합화가 되어가고 있고 그러면서 기초를 만드는 매스 콘크리트를 타설하면서 온도균열이 발생할수 있는데요. 발생원인과 대책이 궁금합니다.

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 임경희 전문가입니다.

    매스콘크리트 온도균열은 거푸집의 조기탈형과 콘크리트 온도구배가 클 경우 온도충격에 의한 온도균열이 발생하고 내부.외부구속 온도차(20도 이상)에 의한 온도 쇼크가 원인이라고 할 수 있습니다. 또한, 시멘트 페이스트의 수화열, 콘크리트 단면이 클때, 콘크리트 온도가 높을때, 단위 시멘트량이 많을때, 외기 온도가 낮을 수록 증가, 대단면 콘크리트 급속타설 등으로 온도균열이 발생할 수 있습니다.

    이러한 매스콘크리트 온도균열 대책으로는 수축이음과 시공이음을 콘크리트 줄눈을 설계하여 균열 발생을 제어하고, 단면이 클 경우 분할하여 타설, 팽창콘크리트 사용, 저발열형 시멘트사용, 거푸집의 존치기간 확보, 온도균열지수 평가를 통한 온도균열제어 등을 통해 온도균열을 저감할 수 있습니다.

    1명 평가