하수처리장에서 송풍기가 정상적으로 운전되는데도 포기조의 용존산소가 갑자기 낮아지는 이유는 무엇인가요?

하수처리장 포기조에서 송풍기가 정상적으로 운전되고 있고 제어반에서도 별다른 고장 경보가 발생하지 않는데, DO 측정값이 평소보다 낮아지는 경우가 있습니다. 송풍기가 가동되면 산소가 공급되므로 DO도 일정하게 유지될 것으로 생각하기 쉽지만, 실제로는 유입수의 유기물 부하가 증가하거나 산기관이 막혀 산소 전달 효율이 떨어지는 등 여러 원인이 있을 수 있습니다. 이런 상황에서 송풍기 자체의 문제와 포기조 내부의 문제를 구분하려면 어떤 항목을 순서대로 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    송풍기가 정상적으로 운전되더라도 포기조에 전달되는 산소량이 미생물의 산소 소비량보다 적으면 DO가 낮아질 수 있습니다. 먼저 DO 측정기의 상태와 측정 위치를 확인하고, 송풍기의 운전전류와 토출압력, 공기 공급량이 평소와 비교해 달라졌는지 점검합니다. 공기 공급량이 부족하다면 필터 막힘이나 밸브 상태, 배관 누설, 산기관 막힘 등을 확인해야 합니다. 반대로 공기 공급이 정상인데 DO가 낮다면 유입 유기물 부하 증가나 미생물의 산소 소비량 증가를 의심할 수 있습니다. 유입수 유량과 수질, 포기조의 DO 분포를 함께 확인하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변