로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

MCC 판넬의 제어전원 변압기에서 소음이 커지고 온도가 상승하는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬을 점검하다 보면 제어전원 변압기에서 평소보다 큰 웅웅거리는 소리가 나거나 외함 온도가 높아지는 경우가 궁금합니다. 변압기는 운전 중 어느 정도 소음과 발열이 발생할 수 있지만, 갑자기 소리가 커지거나 온도가 계속 상승한다면 정상적인 현상인지 판단하기 어려울 것 같습니다. 제어회로에 연결된 접촉기와 릴레이가 많아져 부하가 증가한 것인지, 변압기 철심이나 권선에 문제가 생긴 것인지 구분하려면 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    제어전원 변압기의 소음과 온도가 증가했다면 부하 증가, 입력전압 이상, 체결 상태 불량 또는 변압기 내부 이상을 확인해야 합니다. 먼저 변압기 명판의 정격 용량과 실제 연결된 제어부하를 비교하고, 1차·2차 전압이 정격 범위에 있는지 측정합니다. 철심이나 고정 부품의 체결이 느슨해지면 진동과 소음이 커질 수 있으며, 권선이나 절연물에 문제가 생겨도 발열이 증가할 수 있습니다. 단자 접속부의 과열과 변색 여부도 점검해야 합니다. 소음과 발열이 동시에 심해지거나 타는 냄새가 난다면 설비를 안전하게 정지하고 추가 점검을 진행하는 것이 좋습니다. 단순히 변압기 표면이 따뜻하다는 이유만으로 고장이라고 판단하기보다는 부하전류와 온도 변화, 소음의 변화를 함께 비교해야 합니다.

    채택 보상으로 264베리 받았어요.

    채택된 답변