PLC에서 입력 신호가 정상적으로 들어오는데도 특정 조건에서만 출력이 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC 제어반에서 센서 입력 표시등은 정상적으로 켜지고 프로그램 모니터에서도 입력 상태가 확인되는데, 특정 운전 조건에서는 출력이 동작하지 않는 경우가 있습니다. 입력 신호가 정상이라면 프로그램에서도 해당 조건을 인식해야 할 것 같은데, 실제로는 출력이 켜지지 않는 이유가 궁금합니다. 이런 현상이 발생하면 프로그램의 어떤 부분부터 확인해야 하며, 인터록이나 내부 비트가 원인이 될 수도 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 입력이 정상적으로 들어와도 출력 조건을 구성하는 다른 접점이나 내부 비트가 만족되지 않으면 출력은 동작하지 않습니다. 예를 들어 자동운전 허가 조건, 정지 명령, 고장 상태, 타이머 완료 신호 또는 상호 인터록 조건 중 하나라도 맞지 않으면 출력이 차단될 수 있습니다. 프로그램 모니터에서 입력 신호만 확인하기보다 출력 코일에 연결된 모든 논리 조건을 순서대로 추적해야 합니다. 또한 동일한 출력 주소가 여러 곳에서 사용되는지, 프로그램의 실행 순서에 따라 출력 상태가 변경되는지도 확인하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다.