전기설비의 누전차단기가 비 오는 날에만 자주 떨어지는 이유가 궁금합니다

평소에는 아무 문제 없이 사용하는 설비인데 비가 많이 오는 날이나 습도가 높은 날에만 누전차단기가 떨어지는 경우가 있습니다. 차단기를 다시 올리면 당장은 정상적으로 운전되기도 해서 원인을 찾기가 쉽지 않은데요. 옥외에 설치된 케이블이나 단자함에 수분이 들어가서 절연상태가 나빠지는 경우도 있는지 궁금합니다. 이런 간헐적인 누전을 찾을 때 어떤 부분을 중점적으로 봐야 하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    습도가 높거나 비가 올 때만 누전차단기가 동작한다면 수분에 의한 절연저하를 우선 의심할 수 있습니다. 옥외 케이블의 피복 손상, 접속함이나 단자함의 밀폐상태, 케이블 글랜드를 확인하고 물이 고이는 부분이 있는지도 봐야 합니다. 전원을 차단한 뒤 회로별 절연저항을 측정해 평상시 기록과 비교하는 것도 도움이 됩니다. 특히 특정 회로에서만 반복적으로 발생한다면 해당 회로를 집중적으로 확인해야 원인을 찾기 쉽습니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    비가 오거나 습도가 높으면 옥외 케이블 피복의 피복손상부위나 단자함 내부로 빗물과 수침이 침투해 전기가 밖으로 새어나가면서 누전차단기가 작동합니다

    이런 누전을 잡으려면 비가 올떄나 습할떄 옥외 전기함의 방수상태를 점검하고 메거로 수분이 침투한 케이블 부위를하나씩 측정해야합니다