전동기 정격전류보다 낮게 운전하는데 EOCR 설정을 너무 낮게 잡으면 문제가 생기나요?

모터 실제 운전전류가 정격전류보다 꽤 낮아서 EOCR 설정값도 낮춰도 될 것 같은데, 너무 낮게 설정하면 정상적으로 운전하는데도 트립할 수 있는지 궁금합니다. EOCR 설정값을 단순히 현재 운전전류에 맞추는 건지 정격전류를 기준으로 잡는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    EOCR 설정은 단순히 현재 측정되는 운전전류에 맞추는 것이 아니라 기본적으로 모터 명판의 정격전류를 기준으로 판단해야 합니다. 운전전류가 평소보다 낮다고 설정값을 과도하게 낮추면 기동전류나 일시적인 부하 증가에도 불필요하게 트립할 수 있습니다. 모터 정격전류, 기동특성, 실제 부하전류를 확인한 뒤 제조사 기준에 맞게 설정하는 것이 안전합니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.

    채택된 답변