자격증
세탁실이나 건조기실에 누전차단기 설치할때
세탁실이나 건조기실에 누전차단기 설치 할때 정격감도전류를 15ma 로 고감도 및 인체감전방지용으로 설치해야하나요?? 그런 법규정이 있나요?? 임의로 그런장소에 차단기 교체를 하면 법적으로 문제가 되나요??
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
누전차단기의 감도를 정하는 법규는 딱히 없습니다. 보통은 10mA나 15mA로 설치하는게 통상적이긴 합니다.
감사합니다.
1명 평가
세탁실이나 건조기실에 누전차단기 설치 할때 정격감도전류를 15ma 로 고감도 및 인체감전방지용으로 설치해야하나요?? 그런 법규정이 있나요?? 임의로 그런장소에 차단기 교체를 하면 법적으로 문제가 되나요??
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
누전차단기의 감도를 정하는 법규는 딱히 없습니다. 보통은 10mA나 15mA로 설치하는게 통상적이긴 합니다.
감사합니다.