로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 누전차단기의 정격감도전류가 작을수록 누전에 더 민감하게 반응하는 이유는 무엇인가요?

현장에서 누전차단기를 확인하다 보면 정격감도전류가 30mA, 100mA, 200mA 등으로 서로 다른 제품이 사용되는 것을 볼 수 있습니다. 감도전류가 작을수록 작은 누설전류에도 차단된다고 하는데, 모든 회로에 가장 작은 감도전류의 차단기를 사용하면 더 안전한 것인지 궁금합니다. 실제 설비에서는 감도전류를 어떻게 선정하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정격감도전류는 누전차단기가 동작하기 시작하는 누설전류의 기준입니다. 따라서 감도전류가 작을수록 작은 누설에도 빠르게 동작할 수 있습니다. 하지만 모든 회로에 지나치게 민감한 차단기를 사용하면 정상적인 기기의 미세한 누설전류에도 불필요한 트립이 발생할 수 있습니다. 인체보호가 필요한 회로인지, 설비보호가 목적인지에 따라 적절한 감도전류를 선정해야 하며 상위·하위 차단기의 보호협조도 함께 고려해야 합니다.