전기설비에서 누전차단기의 정격감도전류가 작을수록 무조건 좋은 것은 아닌 이유는 무엇인가요?

현장에서 누전으로 인한 감전사고를 예방하기 위해 누전차단기를 설치할 때 정격감도전류가 낮은 제품을 사용하면 더 민감하게 사고를 검출할 수 있을 것이라고 생각했습니다. 그런데 설비의 종류와 사용 목적에 따라 감도전류를 다르게 선정하는 경우가 있습니다. 누전차단기의 감도를 무조건 낮게 설정하지 않는 이유는 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    감도전류가 낮으면 작은 누설전류도 빠르게 검출할 수 있지만 설비 자체에서 발생하는 정상적인 누설전류에도 차단기가 동작할 가능성이 커집니다. 특히 인버터, 전자기기, 필터가 많은 설비는 정상상태에서도 일정한 누설전류가 발생할 수 있습니다. 따라서 지나치게 민감한 누전차단기를 사용하면 불필요한 트립이 증가할 수 있습니다. 감전보호와 설비의 정상운전을 모두 고려해 적절한 정격감도전류와 동작시간을 선정해야 합니다.