안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, 차단기의 정격차단용량을 실제 예상 단락전류보다 크게 선정해야하는 이유는, 단락사고가 발생했을 때 차단기가 그 큰 전류를 자체적으로 파손되지 않고 안전하게 끊을 수 있어야 하기 때문입니다.
예를 들어 설치 지점의 예상 단락전류가 20kA인데 차단기의 차단용량이 10kA라면, 사고 시 차단기가 전류를 제대로 끊지 못할 수 있습니다. 이 경우 접점 사이의 아크가 계속되거나 내부 부품이 파손되고, 심하면 차단기 폭발·화재·배전반 손상으로 이어질 수 있습니다.
정격전류와 차단용량은 역할이 다릅니다. 정격전류는 평상시 얼마의 부하전류를 흘릴 수 있는가, 차단용량은 사고 시 얼마만큼 큰 단락전류를 안전하게 차단할 수 있는가를 나타냅니다.
현장에서는 차단기 설치 위치에서의 예상 단락전류를 계산한 뒤 그 값보다 충분히 큰 차단용량의 제품을 선정합니다. 이때 변압기 용량과 %임피던스, 상위 전원계통의 단락용량, 케이블 길이와 임피던스 등을 함께 고려합니다.
즉, 부하전류에 맞는 정격전류를 고르는 것과 별개로, 사고 시 발생 가능한 최대 단락전류보다 차단기의 정격차단용량이 커야 안전하게 고장을 차단할 수 있다고 이해하면 됩니다.