안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
결론부터 말씀드리면 정격전류는 차단기가 정상 운전 상태에서 지속적으로 흘릴 수 있는 전류값이고, 차단용량은 단락사고 같은 고장 상태에서 큰 전류를 안전하게 끊을 수 있는 능력입니다. 정격전류는 부하전류와 관련이 있습니다. 부하전류보다 너무 작은 차단기를 선정하면 정상 운전 중에도 차단기가 자주 떨어져 설비 운전에 지장을 줍니다. 반대로 정격전류를 너무 크게 선정하면 과부하가 발생해도 차단기가 늦게 동작하거나 동작하지 않아 전선이 먼저 과열될 수 있습니다. 따라서 정격전류는 부하의 정상 운전 전류보다 약간 여유 있게 선정하되, 전선의 허용전류를 초과하지 않도록 해야 합니다. 차단용량은 고장전류와 관련이 있습니다. 단락사고가 발생하면 정상전류보다 훨씬 큰 전류가 흐르는데, 차단기가 이 전류를 끊을 수 있어야 합니다. 차단용량이 실제 단락전류보다 작으면 접점이 떨어져도 아크가 꺼지지 않고 내부 압력이 상승해 차단기 파손이나 폭발, 화재로 이어질 수 있습니다. 설계 시에는 먼저 부하전류를 계산하여 정격전류를 선정하고, 해당 위치에서 발생 가능한 최대 단락전류를 계산하여 그보다 큰 차단용량을 가진 차단기를 선정합니다. 특히 수전점이나 변압기 2차측 가까운 곳은 단락전류가 크기 때문에 높은 차단용량이 필요합니다. 결국 정격전류는 평상시 운전 기준이고 차단용량은 사고 시 안전 기준이며, 둘 중 하나라도 잘못 선정하면 설비 보호가 제대로 이루어지지 않습니다.