전기기능사 실기시험중 단자연결에 관해서

책만 봐서 질문합니다

전기기능사 실기에서

단자대에서 제어회로 쪽으로 연결할 때

한 단자에 2회선 연결가능한가요?

퓨즈에서 나오는 선을 끊기지 않고 연뎡하려고 하니까

단자대로 들어갔다 나와야 해서......

무식하지만 질문합니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리자면 단자대 한 단자에 두 선까지 연결하는 것은 허용이 됩니다. 실제 시험에서도 공통 선이나 분기선을 처리할 때 자주 쓰이는 정상적인 방법이죠. 다만 주의하셔야 될 점은 한 구멍에 세 선 이상을 물리게 되면 접속 불량으로 실격 처리가 될 수 있습니다. 그러니까 꼭 두 선까지만 연결해 주세요. 그리고 피복이 단자 안쪽에 깊숙히 들어가서 구리선과 접촉을 방해하지 않도록 적당하게 벗기세요. 그 다음에 나사로 단단히 조여주시는 것이 핵심입니다. 퓨즈 홀더 2차 측에서 나와서 단자들을 거쳐 제어판 내부 회로로 들어갈 때도 이 규칙만 잘 지켜주시면 문제없이 넘어가니까 걱정하지 마시고 자신 있게 결선하시면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 원예준 전기기능사입니다.

    상관없습니다. 

    하지만 퓨즈 쪽은 가급적이면 1가닥만 하시는게 좋을것 같아요. 

    합격하시길 바랍니다. 

  • 안녕하세요. 송원철 전기기사입니다.

    실기에서 한 단자에 최대 2선까지 연결하는 것은 허용됩니다. 규정상 감점이나 실격 사유가 아니며 퓨즈선 연장 시 안심하고 연결하셔도 됩니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    한 단자에 2회선 연결가능한지의 질문으로 보이는데요 실무에서 차단기에 2회선은 금지되어 있지만 실기시험에서 한 단자에 최대2선까지는 문제가 없습니다 실기는 학원을 가야합니다