냉수배관 보온에 관련해 질문 드립니다.

보통 발포보온재와 속비닐을 동시에 사용하는데 속비닐을 사용하는 이유가 어떻게 될까요? 속비닐 미사용시 결로가 더 심해지나요??

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김상규 전문가입니다.

    최근 냉수배관 보온을 보면

    접착식 발포보온재를 사용하는 경향이기에

    따로 속비닐은 사용하지 않는 경향입니다.

    실제 국토부에서 고시한

    건축기계설비공사 표준시방서 에도 보면

    냉수배관의 보온재 시공 시

    외부공기로 부터 차단해주기 위해

    보온재의 외부쪽에 비닐 테이프를 감도록 되어있습니다.

    다만

    옛날 배관들 경우 배관 표면에 속비닐을 감고 외부를 보온재로 감싼경우가 대부분인데요

    옛날에는 글라스울로 덮고 폴리머 테이프로 감다보니

    보온재와 외부공기를 기밀성 있게 차단해 주는데 애로점이 있었던 관계로

    외부공기와의 접촉을 줄이기위해

    속비닐을 감싸는 시공법이 많았습니다.

    이후로 아티론과 매직테이프로 마감을 하는 경우에도

    속비닐로 먼저하는 관행이 이어졌습니다만

    최근의 접착식 아티론보온재(검은색)으로 바뀐 후에는

    속비닐 시공은 하지 않는 경향입니다.

    다만 정말 꼼꼼하게 잘 하는 업체 경우는 아무 이상이 없으나

    날림공사 시 접착 보온이 모두 다 떨어져버리는 경우가 많습니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 황태현 전문가입니다.

    냉수 배관 보온 시 속비닐은 결로 방지 및 보온재 보호를 위해 필수적입니다. 속비닐은 수증기가 배관에 직접 닿는 것을 막아 결로 발생을 억제하고, 결로로 인한 보온재 성능 저하와 배관 부식을 방지합니다. 속비닐을 사용하지 않으면 결로 심화, 보온재 성능 저하, 배관 부식, 곰팡이 및 세균 번식 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

    도움 되시길 바랍니다. 감사합니다.

  • 안녕하세요. 안다람 전문가입니다.

    속비닐을 미사용시 문제점은 다음과 같습니다.

    • 결로증가

      속비닐을 사용하지 않으면 냉수배관의 표면에 결로가 발생할 가능성이 높아집니다.

      이는 배관 주변의 습도를 높이고 곰팡이 및 부식문제를 야기할 수 있습니다.

    • 보온재 성능 저하

      습기가 보온재 내부로 침투하면 보온재의 단열 성능이 저하됩니다.

      에너지 효율성을 감소시키고 냉수배관의 온도 유지에 어려움을 초래 할 수 있습니다.

    • 유지보수 비용 증가

      결로로 인한 문제는 장기적으로 유지보수 비용을 증가시킬수 있습니다.

  • 안녕하세요. 황성원 전문가입니다.

    보온재를 시공하기 전에 속비닐 테이프를 감는 이유는 낮은 온도의 배관 표면이 공기와 접촉하게 되면 결로가 생기기

    때문입니다. 그래서 아주 오래전부터 다들 배관 표면에 속비닐을 감고 그 위에 보온재를 감싸는 작업을 했습니다.

  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    냉수배관보온에서 속비닐은 경로방지와보온재보호를위해 사용됩니다속비닐은외부습기가보온재에 침투하는것을막아결로를예방하고보온재의오염및손상방지하여 성능을유지합니다 속비닐이없으면배관의온도차로인해 결로가심해져 부식과성능저하를초래할수있습니다따라서속비닐은 냉수배관의효율성과수명을높이는데 필수적입니딘