접지저항은 왜 일정 값 이하로 유지해야 하나요?

안녕하세요. 전기 설비 공부를 하다 보니 접지저항을 일정 값 이하로 유지해야 한다는 내용을 자주 보게 됩니다. 접지는 감전 사고를 예방하고 누설전류를 안전하게 대지로 흘려보내는 역할을 한다고 알고 있는데요. 만약 접지저항 값이 너무 높다면 어떤 문제가 발생할 수 있는지 궁금합니다. 또한 일반적으로 현장에서 접지저항 기준은 어느 정도로 관리하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지저항을 일정 값 이하로 유지해야 하는 이유는 전기 설비에서 발생할 수 있는 누설전류나 이상 전류를 안전하게 대지로 흘려보내기 위해서입니다. 접지저항이 낮을수록 전류가 쉽게 대지로 흐르게 되어 감전 사고나 설비 손상을 예방하는 데 도움이 됩니다.

    반대로 접지저항 값이 너무 높으면 누설전류가 제대로 대지로 흐르지 못해 사람이 접촉했을 때 감전 위험이 커질 수 있고, 누전차단기나 보호장치가 정상적으로 동작하지 않을 가능성도 있습니다. 또한 낙뢰나 이상 전압이 발생했을 때 설비 보호가 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다.

    일반적으로 현장에서는 설비 종류나 기준에 따라 다르지만 접지저항을 보통 10Ω 이하 또는 그보다 낮은 수준으로 관리하는 경우가 많습니다. 이렇게 접지저항을 일정 기준 이하로 유지하는 것이 전기 설비의 안전성과 보호 기능을 확보하는 데 중요합니다.

    채택 보상으로 108베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    접지저항이 높으면 사고가 발생할때, 전류가 땅으로 잘 빠져나가지 못합니다. 그래서 기기 외함에 전압이 걸리게되면은 감전이나 화재 위험이 커질수 있습니다. 그래서 보통 100옴 이하 등의 기준치를 지켜야하고, 그래야 안전을 보장할 수 있습니다. 또 장비의 오작동도 방지할 수도 있구요. 결론은 낮은 저항값을 유지해야만 우리몸보다 땅으로 전기가 먼저 흐르는게 핵심포인트이고, 규정을 꼭 지키는 것이 중요함니다.