하수처리장이나 오수펌프장에서 펌프가 정지한 뒤에도 토출 배관의 물이 역류하는 경우가 있습니다. 이는 토출 측에 설치된 체크밸브가 제대로 닫히지 않을 때 발생할 수 있다고 합니다. 체크밸브의 고장 원인은 무엇이며, 펌프 설비를 점검할 때 어떤 사항을 확인해야 하나요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전문가
대한전기협회
∙
안녕하세요. 최광민 전문가입니다.
체크밸브는 펌프 정지 시 토출 배관의 물이 역류하는 것을 방지하는 장치입니다. 내부 디스크나 힌지에 이물질이 끼거나 부품이 마모되면 밸브가 완전히 닫히지 않아 역류와 펌프 재기동 시 충격이 발생할 수 있습니다. 점검할 때는 펌프 정지 후 배관 압력 변화와 역류 여부를 확인하고 밸브 내부의 이물질 및 마모 상태를 살펴봐야 합니다. 이상이 반복되면 밸브를 분해 점검하거나 교체하고 배관의 수격 현상도 함께 확인해야 합니다.
채택 보상으로 242베리 받았어요.