변압기 중성점 접지 방식 중 직접 접지와 저항 접지의 특징 비교가 궁금합니다.

전력 계통의 중성점을 어떻게 접지하느냐에 따라 사고 시 발생하는 지락 전류의 크기와 이상 전압의 정도가 크게 달라진다고 배웠습니다. 우리나라 송전 계통에서 주로 사용하는 직접 접지 방식이 갖는 경제적인 이점은 무엇인지, 그리고 반대로 저항 접지 방식은 어떤 환경에서 주로 채택되는지 궁금합니다. 특히 통신선 유도 장해나 차단기 용량 선정 측면에서 두 방식이 실무적으로 어떤 차이를 만드는지 자세한 설명 부탁드립니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 직접 접지는 이상 전압을 최소화하여 설비의 절연 등급을 낮출 수 있는 경제적인 방식인 반면, 저항 접지는 지락 전류를 제한하여 통신선 유도 장해를 줄이는 데 유리한 방식입니다. 직접 접지 방식은 지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 거의 없어 변압기나 차단기를 소형화할 수 있지만, 매우 큰 지락 전류가 흘러 인근 통신선에 강한 유도 장해를 일으키고 계통에 큰 충격을 줄 수 있습니다. 이에 반해 저항 접지 방식은 중성점에 저항기를 삽입하여 사고 전류를 인위적으로 억제함으로써 통신 장해를 방지하고 과도한 지락 전류로 인한 기기 손상을 막아줍니다. 따라서 전압이 매우 높은 초고압 송전로에는 직접 접지를, 비교적 낮은 전압의 배전 계통이나 공장 내 모선 등에는 저항 접지 방식을 현장 여건에 맞춰 선택하여 시공하게 됩니다.

    채택 보상으로 178베리 받았어요.

    채택된 답변