전동기 회전방향이 반대로 바뀌었을 때 3상 전원에서 무엇을 확인해야 하나요?

3상 전동기를 교체하거나 MCC에서 전동기 전원선을 다시 연결한 뒤 기존과 반대 방향으로 회전하는 경우가 있다고 들었습니다. 특히 펌프나 송풍기처럼 회전방향이 중요한 설비에서는 단순히 모터가 돌아간다고 해서 정상이라고 볼 수 없을 것 같습니다. 3상 전동기의 회전방향이 바뀌는 원리가 무엇인지, 현장에서 회전방향이 반대로 확인됐을 때 전원 측에서 어떤 부분을 확인해야 하는지 궁금합니다. 인버터로 운전하는 전동기와 일반 직입기동 전동기의 경우에도 확인 방법이 다른지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 유도전동기는 3상 전원의 상순서에 따라 회전방향이 결정되므로 세 상 중 두 상의 위치가 서로 바뀌면 회전방향도 반대로 바뀝니다. 일반 직입기동 전동기라면 전원을 차단한 상태에서 적절한 두 상의 결선을 서로 바꾸면 회전방향을 변경할 수 있습니다. 다만 펌프나 팬은 반대 방향으로 운전하면 유량이나 압력이 정상적으로 나오지 않거나 설비에 무리가 갈 수 있으므로 실제 기동 전에 제조사에서 지정한 회전방향을 확인하는 것이 좋습니다. 인버터 운전 전동기는 모터 출력 측 결선을 임의로 바꾸기보다 인버터의 회전방향 설정과 운전 지령을 먼저 확인해야 합니다. 또한 인버터 출력 측에서 일반 전원처럼 상순서를 측정하는 방식은 적절하지 않을 수 있으므로 해당 인버터의 점검 방법과 제조사 기준에 따라 확인해야 합니다

    채택 보상으로 224베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    3상 전동기는 전선 3개가 전기를 보내는 순서에 따라 회전 방향이 결정되므로, 전선 중 아무거나 2개의 순서만 서로 바꾸어 연결하면 반대로 돌게 됩니다 일반 기동 방식은 전원선 3개 중 2개의 위치를 서로 바꿔주면 되고 일버터를 쓰는 방식은 전선을 바꾸거나 프로그램 설정에서 정/역회전 신호를 간단히 바꿔 해결할 수 있습니다