자동화재탐지설비 수신부의 전원회로에서 ZNR 설치?
소방에서 사용하는 자동화재탐지설비의 수신부의 전원회로에서 ZNR은 어디에 설치가 되어지며 설치목적은 무엇인지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
ZNR은 전원라인에서 과전압이 발생할 경우 이를 제한하기 위해 사용됩니다. ZNR은 주로 전원 입력부에 설치됩니다. 설치 목적은 외부에서 유입되는 서지나 과전압으로부터 회로를 보호하여 안정적인 전원 공급을 보장하는 것입니다. ZNR의 정확한 위치와 더불어 그 용량은 설비의 요구 사항과 환경에 따라 달라질 수 있으니, 설치 시에는 관련 규정과 매뉴얼을 참고하는 것이 좋습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
전원부에서 ZNR의 목적은 낙뢰 또는 서지전압 발생시 충격파로부터 수신부를 보호하고 전원부 1차츤에 설치합니다.