약품 주입펌프가 정상 작동하는데 처리수 상태가 달라지는 이유가 뭘까요?

수처리 설비에서 약품 주입펌프가 설정된 시간과 주기에 맞춰 정상적으로 작동하고 있는데도 처리수 상태가 평소와 다르게 나오는 경우가 있습니다. 펌프 자체는 돌아가고 있어서 처음에는 문제가 없다고 생각했는데 실제 약품이 제대로 주입되고 있는지는 별도로 확인해야 한다고 하더라고요. 약품탱크에 약품도 남아 있고 펌프도 정상 운전 중이라면 어떤 부분을 추가로 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    약품 주입펌프가 운전된다고 해서 실제 주입량까지 정상이라고 볼 수는 없습니다. 먼저 흡입측 스트레이너나 흡입호스 막힘, 약품 결정이나 침전 여부를 확인하고 토출측 배관과 체크밸브도 살펴봐야 합니다. 펌프의 스트로크나 주파수 설정이 변경되지 않았는지도 확인하는 것이 좋습니다. 또한 실제 주입량을 측정해 설정값과 비교하면 펌프는 정상적으로 움직이지만 약품이 부족하게 들어가는 문제를 찾는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 176베리 받았어요.