하수처리장에서 약품 주입펌프가 운전 중이고 HMI에서도 운전 신호가 정상으로 표시되는데 실제 약품 탱크의 수위가 예전보다 천천히 내려가는 경우가 있습니다. 펌프 자체의 고장이라면 운전이 안 될 것 같은데 모터는 정상적으로 돌아가는 상황입니다. 이런 경우 실제 약품이 제대로 주입되지 않는 원인은 어떤 것들이 있는지 궁금합니다.
약품 주입펌프가 회전한다고 해서 실제 토출량까지 정상이라고 볼 수는 없습니다. 흡입측 스트레이너가 막혔거나 흡입배관에 공기가 들어가면 펌프가 공회전하면서 토출량이 감소할 수 있습니다. 체크밸브가 제대로 닫히지 않거나 약품 결정이 토출측에 쌓이는 경우도 있습니다. 따라서 펌프 운전신호만 보지 말고 실제 토출량과 흡입·토출배관, 밸브 및 체크밸브 상태를 함께 확인하는 것이 좋습니다.